| ▶ 케미칼 앵커의 사용방법
콘크리트,경량 콘크리트, 자연석, 고체벽돌, 고체 석회사암,고체부석 등 기타 단단한 건축자재에 적용합니다.
작업순서
1. 드릴 홀을 뚫습니다. 정해진 드릴구멍의 직경과 깊이대로 작업을 하십시오.
2. 드릴 구멍을 아주 깨끗이 청소합니다.
- 최소한 2회 불어내고, 2회 솔질을 한 후, 다시 2회 불어냅니다.
- 깨끗하지 않은 구멍의 경우 = 앵커 지지력이 감소합니다.
3. 모르타르를 홀 바닥부터 시작해서 거품이 생기지 않도록 하여 채웁니다.(홀의 약 2/3 가량)
4. 앵커를 약간 돌리면서 홀 끝까지 눌러 넣습니다. 앵커를 끼우고 아면 모르타르가 구멍 주위로 넘쳐야 합니다. (그렇지 않은
경우는 앵커를 바로 빼고 다시 피셔 모르타르을 주입하십시오)
5. 정해진 경화시간(도표1) 이 지난 다음에야 부하를 걸 수 있습니다.
도표1)
| 온도(최저+5℃) |
작업시간/공정시간 |
앵커를 끼울 자재의 온도 |
경화시간 |
| |
|
-5℃ ~0℃ |
24시 |
| 0℃ ~ +5℃ |
3시 |
| +5℃ |
13분 |
+5℃ ~ +10℃ |
90분 |
| +20℃ |
5분 |
+10℃ ~ +20℃ |
60분 |
| +30℃ |
4분 |
+20℃ ~ +30℃ |
45분 |
| +40℃ |
2분 |
+30℃ ~ +40℃ |
30분 |
★ 습기찬 건축자재에 작업할 경우, 경화시간이 두배가 걸립니다.
6. 작업순시도
7. 제품구성
|