 케미칼 앵커의 시험성적서
 2004년 05월 01일  

▶ 케미칼 앵커의 시험성적서

1. 제품특성
① 무스티렌(Hybrid-mortar)-소량의 시멘트 성분 포함
② 시멘트 성분이 Hybrid-mortar의 물성률 강화
- 콘크리트 시공 시 더 좋아진 하중 지지력
- 우수한 화학 물질 저항력 및 내열 기능
③ 다양한 용도로 사용 가능하고, 환경 친화적 제품
④ 우수한 팽창력 및 모재와의 혼합물의 비율은 5:1

2. 경재사 제품과의 비교
① 장점
- 어떤 모재에도 사용이 가능한 Hybrid-mortar
- 무스티렌(발암성 물질로부터 안전)
- 일반 스티렌의 발화점이 영상 31℃도 인데 반해 본 제품은 100℃ 이상임.
- 독일 건자재 안전 규정 승인 취득(승인번호: Z-213 1675)
② 폴리에스터 성분 제품과의 비교 우위
- 열악한 드릴 구멍 조건에서도 우수한 시공 능력 및 팽창력
- 높은 내역 기능(본 제품 :120℃, 타사제품: 80℃) 및 내 화학성

3. 하중 지지력 비교표(싱글 앙카로드로 비 균열 콘크리트에 작업시 권장 하중)

구분 앵커길이 구멍길이 인발하중(kgf) 전단력(kgf)
앵커로드 M12 M12 M12 M12
콘크리트 B 25 B 25 B 25 B 25
부착깊이 hs 110mm 120mm 110mm 110mm
권장하중 Fz 10.5 9.5 6.4 6.4

4. 하중 지지력 비교표

구분 FIS V
M8
FIS V
M10
FIS V
M12
FIS V
M16
FIS V
M20
FIS V
M24
FIS V
M30
Rec.Fz 아연도금 ≥C20/25 6.0 8.5 11.5 15.0 23.5 30.0 56.5
모서리와의 거리 Ccr,N[㎜] 85 110 130 165 210 250 375
모서리와의 최소거리 [㎜] 40 45 55 65 85 105 140
모서리공간 [㎜] 170 220 260 330 420 500 750
최소모서리공간 min [㎜] 40 45 55 65 85 105 140


5. 전단강도

구분 FIS V
M8
FIS V
M10
FIS V
M12
FIS V
M16
FIS V
M20
FIS V
M24
FIS V
M30
Rec.Fz 아연도금 C20/25
C30/37
≥C35/45
4.0
4.5
5.2
6.0
7.0
8.0
8.0
9.0
11.0
13.5
16.0
18.0
22.0
26.0
29.5
32.5
38.5
44.0
70.0
70.0
70.0
모서리와의 거리 Ccr,N[㎜] 85 110 130 165 210 250 375
모서리와의 최소거리 [㎜] 40 45 55 65 85 105 140
모서리공간 [㎜] 170 220 260 330 420 500 750
최소모서리공간 min [㎜] 40 45 55 65 85 105 140

- 추천 안전하중은 규정된 모서리와의 거리와 공간이 확보되었을 때 수치임.
 